Воронка- очень нужное дело, по инструкции клапан должен как настраиваться, так и проверяться, а тут уже нужно визуально контролировать момент срабатывания, так же можно заметить протечку, если клапан не плотно сел.
Насколько я видел, слив просто выводят на улицу или в общую канализация в котельной, это же не пар.
Не хотел бы я мимо такой контрольной воронки проходить в момент срабатывания клапана. Это решение для лентяя оператора. Если клапан травит, то отводящая труба будет горячей, трогай сколько влезет. В лучшем случае обожжешься, а вот если ему рожу ошпарит, инспектор по охране труда на пару с прокурором объяснит, что есть такой пункт с СНиПе. Точность настройки клапана проверяется на стенде, так что все это фигня про настройку на железяке. При ручном подрыве для проверки работоспособности момент срабатывания по барабану и по бубну тоже